7月25日,一场突如其来的狂风雷电袭击了金神供电区域,10kV天林#08线路遭受严重损坏。
当天下午16时50分左右,晴朗的天空突然阴云密布,狂风大作,电闪雷鸣。金神变电所母线跳闸,金神区域全线停电,5分钟后,供电调度中心进行试送。10kV包圩#04线,香铺#06线,金光#10线……等七条线路均已送出,恢复供电,唯独10kV#天林08线未送出。
这时急促的电话铃声响起,公司调度来电:10kV#天林08线有接地现象,立即查找故障!险情就是命令,金神供电所立即中止正在召的开月度安全、经营分析会,安排用电管理一班班长姚宏祥、安全员朱章明马上巡线、检查。
巡至#17杆时发现两根10kV断线,是由于暴风将路边的二间塑钢房屋顶整体掀起,砸至线路上,使10kV线路断线。拉弯了横担,瓷瓶破裂,电杆严重受损。
故障点找到,刘海涛所长立即赶到现场,一边向公司调度汇报,一边制定了现场抢修方案。以副所长张磊为抢修指挥员、现场安全员,姚宏祥为抢修负责人,朱章明、吴利磊等五人为抢修成员,填好抢修单、做好各项安全措施,10分钟内全部进入抢修现场。由于10kV线径为70平方毫米,所备品备件库缺货,立即从工程公司调材料,抢修人员先将受损横担、线路拆除。40分钟过去了,受损电杆、设备拆除,材料运到位。在此期间,供电所电话告知公司95598停电范围,告知#08线路重要客户和#10线路金光公司,通过值班员对电话询问停电的客户耐心做好解释。