桐城网

 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 安份守已

[百姓杂谈] 你们这些个人谈文化?混凝土你们懂么 ?

 关闭 [复制链接]

52

主题

375

回帖

832

积分

桐网贡生

Rank: 3Rank: 3

积分
832
QQ
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-4 13:48:22 | 显示全部楼层
安份守已 发表于 2013-9-4 13:30
按理讲 我这边 水洗砂石 与你们那边的 配方不应该差距这么大

水泥:P.O42.5
减水剂:使用聚羧酸系高性能减水剂
河砂,细度模数2.8
碎石组成的5-31.5mm连续级配。其中5-10mm碎石16%,10-20mm碎石为24%,16-31.5mm碎石为60%
粉煤灰:I级粉煤灰
水灰比为0.40配合比


【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

5

主题

167

回帖

388

积分

文都秀才

Rank: 2

积分
388
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-4 18:40:21 | 显示全部楼层
安份守已 发表于 2013-9-4 07:05
我只是让你给我一个配比,按正常的天气、正常的材料、

如果可以 你也可以按国标算一个给我也行

什么是正常的,C30混凝土压根就没有什么国标,易性(流动性、可塑性、稳定性、易密性等)、凝结时间、强度、耐久性、抗裂性、抗冻性、抗渗性等等 。这些指标达到了,就行了。国标?各个地方的石子(骨料不一样),并且含水量不同,怎么可能有国标,国标是只指标,而不是你说的量?这个貌似是常识啊?学过的都知道啊!
为什么送检到检测机构都是他们给你配,而不是按照国标来说一个量?这个东西没有什么正常不正常的量。
【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

5

主题

167

回帖

388

积分

文都秀才

Rank: 2

积分
388
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-4 18:42:32 | 显示全部楼层
赵工 发表于 2013-9-4 13:48
水泥:P.O42.5
减水剂:使用聚羧酸系高性能减水剂
河砂,细度模数2.8

配出来的塌落度多少?
【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

5

主题

167

回帖

388

积分

文都秀才

Rank: 2

积分
388
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-4 18:54:44 | 显示全部楼层
这个配比是有软件的。
以前我好像有EXCEL的曲线图,现在搞丢了,哪个更好。
QQ图片20130904185243.jpg
【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

76

主题

827

回帖

1063

积分

桐网贡生

Rank: 3Rank: 3

积分
1063
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-4 20:24:49 | 显示全部楼层
王少武 发表于 2013-9-4 18:40
什么是正常的,C30混凝土压根就没有什么国标,易性(流动性、可塑性、稳定性、易密性等)、凝结时间、强度 ...


根据新国标 水泥应该是360kg(允许用粉煤灰代替  粉煤灰的代替率应该在15-30%之间)

江浙沪 这边通用这个标准  很少有出入的

国标只是一个算法, 江浙沪使用杭州湾的砂  要差一点

【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

76

主题

827

回帖

1063

积分

桐网贡生

Rank: 3Rank: 3

积分
1063
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-4 20:29:19 | 显示全部楼层
王少武 发表于 2013-9-4 18:54
这个配比是有软件的。
以前我好像有EXCEL的曲线图,现在搞丢了,哪个更好。


软件配的也在调 才有用  主要是现实材料
【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

76

主题

827

回帖

1063

积分

桐网贡生

Rank: 3Rank: 3

积分
1063
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-4 20:41:16 | 显示全部楼层
赵工 发表于 2013-9-4 13:48
水泥:P.O42.5
减水剂:使用聚羧酸系高性能减水剂
河砂,细度模数2.8


用不着 使用聚羧酸系高性能减水剂 吧 浪费
【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

5

主题

167

回帖

388

积分

文都秀才

Rank: 2

积分
388
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-4 21:41:23 | 显示全部楼层
安份守已 发表于 2013-9-4 20:24
根据新国标 水泥应该是360kg(允许用粉煤灰代替  粉煤灰的代替率应该在15-30%之间)

江浙沪 这边通用 ...

河沙最好,海沙最差。一般房建不容许用海沙。

鲜花鸡蛋

安份守已  在2013-9-4 21:49  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

76

主题

827

回帖

1063

积分

桐网贡生

Rank: 3Rank: 3

积分
1063
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-4 21:47:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 安份守已 于 2013-9-4 21:51 编辑
王少武 发表于 2013-9-4 21:41
河沙最好,海沙最差。一般房建不容许用海沙。


水洗过的砂 其实也一样用,这边建房也用这海沙

能把你那软件发个给我看看么  qq2401346495
【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。

5

主题

167

回帖

388

积分

文都秀才

Rank: 2

积分
388
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-4 22:19:51 | 显示全部楼层
安份守已 发表于 2013-9-4 21:47
水洗过的砂 其实也一样用,这边建房也用这海沙

能把你那软件发个给我看看么  qq2401346495

在办公电脑,明天发到你邮箱。
【分享精彩·网聚未来】 我骄傲,我是桐城人! 桐城网宗旨:弘扬主旋律,讴歌真善美,传播正能量,彰显精气神。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表